Larace
Всем доброго дня!
Мы имеем: 5 домов запитанных от одной ТП. Один дом горел, но его потушили. На участке с загоревшимся домом, закоптился металлический уличный щиток, сгорели фонарь и мотор на воротах. На соседнем участке по забору сгорел мотор на воротах, полностью сгорел уличный пластиковый щит (очевидцы говорят он взорвался), сип оплавился об забор и полностью отгорел. У дома через дорогу на датчике освещения искрил один провод на трубостойку. На ТП на трансформаторе оплавлены 2 провода и лопнули 2 изолятора. Напряжение после пожара на реле в одном из домов 220/110/110 (немного округлил). Возле ТП загорелось поле. За 2 дня до пожара от дома который дальше от ТП, чем сгоревший дом, была заявка на отсутствие фазы. Пожарных вызвали на тушение пожара в поле и потом те же очевидцы говорят увидели огонь на проводах и далее взорвался щиток, потом моторы, потом задымился дом. В доме где заискрился кабель на трубостойке, внутри дома вручную отключили автоматы, уличный щит целый при этом. Огонь/искры по проводам видели что дошел до столба сгоревшего дома от ТП. Ещё 2 дома полностью без последствий.
Интересно мнение, с чего всё могло начаться.
Sist
Цитата(Larace @ 19.4.2026, 11:50) *
полностью сгорел уличный пластиковый щит (очевидцы говорят он взорвался), С чего всё могло начаться.

Не претендую на супер истину
1 уличный пластиковый щит

Цитата
На ТП на трансформаторе оплавлены 2 провода и лопнули 2 изолятора.

2 Не правильно настроенная защита 0.4 кВ. ТП. на отходящую линию.

Цитата
Возле ТП загорелось поле.

3 отсутствие в тп по 0.4 кВ. защиты от однофазного замыкания на землю.

gomed12
Информация ТС пригодна для экспертов при разборках, когда они видят все своими глазами на месте.
гость гость гость
Цитата(Larace @ 19.4.2026, 10:50) *
Интересно мнение, с чего всё могло начаться.

С плохого технического состояния оборудования.
Предохранители были заменены болтами подходящего размера(шоб не выбивало), ограничители перенапряжения были выброшены ещё при монтаже и т.п.
Чудес не бывает(с) icon_wink.gif
Larace
Спасибо за ответы.
Roman D
Ну, и отгорание нуля.